  答:钢筋质量验收记录表全国的分:

  钢筋加工检验批质量验收记录表(Ⅰ)010602,020102

  钢筋安装工程检验批质量验收记录表(Ⅱ)010602,020102

  如我们浙江这样分:

  钢筋原材料检验批质量验收记录010602(1)/020102(1)

  钢筋加工检验批质量验收记录010602(2)/020102(2)

  钢筋连接检验批质量验收记录010602(3)/ 020102(3)

  钢筋安装检验批质量验收记录010602(4)/020102(4)

  你这一问:钢筋质量验收记录表格内容怎么写?看答(1)表就要两张,叫人如何答?还是自己到百度文库中去下载吧!连表格也传不上。传个附件吧!

                                       钢筋原材料检验批质量验收记录

  (GB50204-2002)表5.2                               编号:010602(1)/020102(1)□□□

 

 

项目经理

 

施工单位

 

验收部位

 

施工执行标准

名称及编号

 

专业工长

(施工员)

 

分包单位

 

分包项目经理

 

施工班组长

 

质 量 验 收 规 范 的 规 定

施工单位自检记录

监理(建设)单位验收记录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

原材料

抽  检

钢筋进场时应按规定抽取试件作力学性能试验,其质量必须符合有关标准的规定。

(第5.2.1条)

 

 

2

有抗震

 

要求框

 

架结构

纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;

对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:① 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;② 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。

(第5.2.2条)

 

 

3

当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

(第5.2.3条)

 

 

 

 

 

 

1

钢筋表

观质量

钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。(第5.2.4条)

 

 

 

 

 

 

 

施 工 操 作 依 据

 

 

质 量 检 查 记 录

 

 

施工单位检查

结 果 评 定

 

 

项目专业                            项目专业

质量检查员:                        技术负责人:

年   月   日

监理(建设)

单位验收结论

 

 

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

年   月   日

 

 

强 制 性 条 文

5.1.1  当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。

                                                               主  控  项  目

 ‍5.2.1  钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力

学性检验,其质量必须符合有关标准的规定。

检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

5.2.2  对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,

对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:

1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;

2、钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。

检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法:检查进场复验报告。

5.2.3  当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检

验或其他专项检验。

       检验方法:检查化学成分等专项检验报告。

一  般  项  目

 5.2.4  钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

检查数量:进场时和使用前全数检查。

检验方法:观察。

 注:本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业