消防弱电输出模块接几根线

如题所述

输入输出模块(也叫控制模块)基本都是进线两组出线两组:进线一组是信号线,一组是24V电源线,出线一组是信号反馈,一组是控制线。

    YL2000型防火卷帘控制器。

    第一种输入输出模块。你要知道你的防火阀是干什么用的,电磁阀,比如说风机,排烟阀等,比如信号阀或者水流。

    第二种输入模块。输入输出模块是启动设备用的,就用输入输出,说白了,送风阀,如果需要打开,只监视不启动,水泵。当发生火灾时要断非消防电,保证消防电供应。。具体得看是什么设备,停止非消防设备。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
没有明白你说的是什么模块?一:如果你说的是输入输出模块(也叫控制模块)基本都是进线两组出线两组:进线一组是信号线,一组是24V电源线,出线一组是信号反馈,一组是控制线,二:就是你说的输出模块(也叫广播模块或切换模块)他是分区分层启动消防广播,他的进线是三组(即信号线、24V电源线、消防应急广播线)或四组(即信号线、24V电源线、消防应急广播线、背景音乐广播线)。他的出线就只有一组广播线。希望对你能够有帮助。有什么不明白我们共同探讨。本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-03-14
消防输出模块通常情况下接两组线,一组是连接消防主机的信号总线,通常用ZR-RVS 2*1.0的阻燃双绞线,不分极性。另一组为输出DC24V到控制设备的电源线,可以用一组两根BV线,区分正负极。
因此一共接四根,信号端和电源输出端每组两根。
第3个回答  2014-03-14
一般来讲,输出模块要有两对线,一对为电源线,为的是作为控制输出控制,另一对是为脉冲信线,作为模块的输入总线。