接地电阻怎么测啊,接地电阻测试标准是什么?

如题所述

接地电阻测试标准:

1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧。

2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧。

3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧。

4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧。

5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。

6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。

接地电阻的测试规范及方法:

1、两线法条件。

要有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。假如已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。

2、三线法条件。

要有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。各个接地电极间的间隔不小于20米。原理是在辅助地和被测地之间加上电流,测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。

3、四线法。

基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替换三线法。测量时E和ES要单独直接连接到被测地。

4、单钳测量法。

测量多点接地中的每个接地点的接地电阻,而且不能断开接地连接防止发生危险。

5、双钳法条件。

多点接地,不打辅助地桩,测量单个接地。接线:使用厂商指定的电流钳接到相应的插口上,将两钳卡在接地导体上,两钳间的间隔要大于0.25米。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考