自建房大跨度楼板设梁问题(如图)客厅进深9.4米,开间7.4米,只在中间设一条大梁(红线处),可行吗?红圈处的地方还要不要加梁?或者有什么好的建议,请大家提议下。注:楼板单筋14厘,@15,面板筋14厘@15,板厚16,海螺水泥325R。
老哥!我修改了一下,如图,有两个方案,方案一:做十字梁(横梁作主梁,竖梁作次梁)。方案二:做三条横梁(中间的横梁作主梁,另外两条作次梁)请问哪个方案好?哪个更安全?
注:普通住宅,框架结构,红色格均为500X500的柱子。
做单根梁就足够了。我做过很多别墅工程,别墅大厅一般是做无梁板的多(有的厅比这要大)。如果实在想再加梁,则做十字梁方案比做三根横梁方案要好。
追问老哥!如果做十字梁,主梁和次梁的截面取多少?怎么配筋,楼板怎么配筋?注:主横梁上面砌12墙 ,楼层高450。
追答如果做十字梁,横梁断面和配筋稍比单根梁大些。竖梁和其它4700mm的梁相同设置就可。
追问那横梁截面取多少?怎么配筋?
追答梁断面:300*650mm;
梁主筋:底部5根25 或 4根25加2根18(分二排,上2/下4,上下排的净间距25mm);面部2根18通长,另加每端头各2根18的短钢筋(伸入梁跨度内的长度约为2400mm)。
采用十字梁时,板可相应减小,按 厚度120、底筋10@150、面筋10@200。
1,圈中的梁也要按照主梁取截面、配筋吗?2,梁上部支座负筋,可否也通长?即4条18通长筋。
追答跨度相同的侧边梁按下:
1、梁断面:240*650mm(或300*600);
2、梁主筋:底部5根22或4根25;面部2根18通长,另加端头各2根18的短钢筋(伸入梁跨度内的长度约为1800mm)。
梁上部支部负筋可以通长,做非通长是考虑经济。
非常感谢您的回答!最后向你求证一下我的框架基础连梁(断面和配筋)是否合理、安全。长跨7.4米,断面300X700,上部3条20通长筋,下部3条22通长筋,腰两边各2条14。箍8@100/180,腰拉筋8@350(上下错开)注:梁上砌18红砖墙(墙高4.5米,长6.8米)谢谢你
追答基本合理。腰筋只要每边各1根12或14就够了。
追问非常感谢您的回答!
追答为啥不采纳呢,问了这么多
追问老哥!板筋是否要做双层双向?
老哥!问你最后一个问题,如果不考虑经济,客厅做3条横梁,是否更好、更载重?
老哥!问你最后一个问题,如果不考虑经济,客厅做3条横梁,是否更好、更载重?层高4.5米