急急急,请问小区二次水池变频恒压问题,几栋10几7层以上用二次供水系统,问题是其它楼层7层以上水压

急急急,请问小区二次水池变频恒压问题,几栋10几7层以上用二次供水系统,问题是其它楼层7层以上水压正常(高峰也正常),就是末端1栋7层以上用戸几家都是白天水压稳定,晚上高峰水压低,水流小。请告诉我怎么解决,谢谢。

如果是老旧小区,有可能管路堵塞,要是新小区有几点问题,1水泵功率小,2管道小,给你个办法试试,把离水泵房比较近的几栋楼主阀门适当的关小点,做个参考吧追问

你好,这问题是这个月出现,小区建了3年左右,电机2台主机,一台小功率稳压,水管路主路是5变3变2,其它高层水压平时高峰正常,请帮我在分析下,谢谢

追答

有三点,1 末端水管堵塞,2水管有隐藏漏水现象,3检查一下水泵涡轮磨损情况,自己想法排除吧

追问

你好,关键是,不是高峰时七层以上水流大,查看了管路没漏水情况,你说涡轮磨损,其它楼栋7层以上没有在高峰时水压低的现象,请你在帮我分析解说。谢谢

这是近一月出现的情况,小区有3年左右,如果说变频器坏了,为什么其它几栋楼层水压就正常,碰到这问题我真是想了很多办法,我想明天给哪栋楼管路闸阀拆开检查,师傅,帮我参考下,是否变频器坏了。

追答

照你这样说是流量不够唠,变频器在高峰时输出转速、功率怎么样,是不是转速没达到需要值,把变频器设置一下,让它全速运行,你不是还有一台泵吗,也投入看看会是什么情况,

追问

师傅,是这样一种情况,说流量不够,可其它几栋楼栋水压正常,变频器是富士牌,我来公司时,变频器数据面板就不在主机上了,前几个月一切正常,就这个月1幢,7层以上用户,白天水流大,到晚上水流小。变频器手动开一台有12个水压,自动只在8个水压左右稳定,我想变频设定8水压。帮我想想怎么解决。谢谢。

请帮我在分析下,谢谢。

请帮我在分析下,谢谢。

追答

你说的晚上应该是下午4点到10点左右吧,这段时间自动运行时的流量怎么样水压怎么样,如果只有这段时间有问题,那就是流量不够,如果这段时间把压力调到12会是什么情况,原来正常自动运行时是什么情况,你的问题等于是突发事件,我感觉应该是管路堵塞和水泵转速有问题,还有压力传感器有无不准确,输出的压力值不是实际值,在看看吧

追问

师傅,好的明天,我照你的方法检查,谢谢你指导。

师傅,今天我到小区,测试了变频器电机远成水压表输出是7.6左右,到了未端哪有问题楼栋水压阀表是6.5左右,请问高峰时用户家为什么水流小。谢谢

追答

高峰时大家都在用水,使用肯定会减小喽,流量自然也会小,那我问你,高峰时,水泵有没有自动提速,我想肯定会提速,提速时压力怎么样,有什么变化,不要着急一点一点找,从以上的沟通,我感觉应该是电路有问题,还有一点,检查一下水泵入口的管道,

追问

师傅,变频器以前设定是8公斤,一帮高峰是一台工作加压,面板没有在变频器上,电路问题为什么其它楼层水压正常,我现在准备到业主家层层看看,谢谢。

师傅,变频器以前设定是8公斤,一帮高峰是一台工作加压,面板没有在变频器上,电路问题为什么其它楼层水压正常,我现在准备到业主家层层看看,谢谢。

师傅,变频器以前设定是8公斤,一帮高峰是一台工作加压,面板没有在变频器上,电路问题为什么其它楼层水压正常,我现在准备到业主家层层看看,谢谢。

师傅.你好.问题目前解决了,关于二次高峰供水系统.我昨天拆开闸阀看了.没什么问题.我让主管同用户说.几年了水管内水垢多了.堵小管路了.所以高峰用水时水流小.谢谢几天来为我解说.

追答

今天很忙,刚看到你的信息,很高兴你把问题找到了,希望你以后工作顺利

追问

师傅,谢谢,以后在技术上还会打扰您。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-27
你的这种情况,是主管的流量不够,追问

你好,其它楼层7层以上高峰水压正常,就是未端1栋高峰水流水,这幢以前正常,就这月的情况水压白天可以,高峰低,请告诉我

流量不够,请问怎么解决,谢谢

师傅.你好.问题目前解决了,关于二次高峰供水系统.我昨天拆开闸阀看了.没什么问题.我让主管同用户说.几年了水管内水垢多了.堵小管路了.所以高峰用水时水流小.谢谢几天来为我解说.