11问答网
所有问题
三相四线(没漏保)怎么判断线路中是否存在漏电?以及如何排查?
三相四线(没漏保)怎么判断线路中是否存在漏电?以及如何排查?大哥们,我已经花了5000金币找答案了,别乱回答好吗,会关闭问题推送的。
举报该问题
推荐答案 2018-08-13
3相五线制,用钳形电流表测量3火+1零总电流,就是把这4根线套一起测量电流,不为零的话,读数就是漏电电流,也应该等于地线电流。
排查你多测几个点,不同点的电流会有不同,地线电流不为零的点是有漏电的,为0的点是没漏电的,那么故障点就在这两个点之间了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FM2P2FS2F7SS42748S7.html
其他回答
第1个回答 2018-08-13
1 通过绝缘摇表测量线路各相对地的绝缘电阻是否达标。
2 通过绝缘摇表测量设备各相对地的绝缘电阻是否达标。
3设备运行时对未接地设备检查外壳或可能有人接触的部位是否带电。
追问
有没有快速判断的方法
追答
没有。
相似回答
在一个
三相四线
电源下
(没
有
漏保)怎么
检查
是否存在漏电?以及
漏电...
答:
要检查漏电是很专业的,也就是在断开一切负载的情况下,检查每根相线对地的绝缘值,要用到摇表
,如果检查到确有漏电,还得采取1/2分段法才能查到漏电故障点的。
大家正在搜
三相漏保和三相四线漏保的区别
三相四线漏保没有零线可以用吗
三相四线漏电保护器怎么接
三相四线漏保可以当单相用吗
三相四线漏保接单相电
三相四线漏保怎么接220v图
三相四线漏电断路器型号
三相四线漏保接线图
施耐德三相四线漏保接线图
相关问题
在一个三相四线电源下(没有漏保)怎么检查是否存在漏电?以及漏...
三相四线的漏电断路器该怎么接?
三相四线漏电开关如果没有接零线会怎样?
三相漏保和三相四线漏保各在什么挺况下使用?
三相四线漏电保护器每条火线上都用上22O伏电器出线口不接零线...
三相四线中,断零后漏电保护器(4p)会不会跳闸?
三相四线漏电保护器入端不接零线?
三相四线漏电保护器下面接一零线,火线并在A相上,为什么一用2...