火灾自动报警系统中的模块分几类,它的作用及安装的位置是怎样定的.

如题所述

模块类型分为:输入模块(监视模块),输出模块(控制模块)

输入模块又叫监视模块,是指由外部设备的信号通过输入模块进入主机,进行监视,比如水流指示器监视用输入模块,信号阀也是监视.

输出模块又叫控制模块,是指控制外部设备的模块,例如电磁阀接到输出模块,在输出模块动作的时候,给电磁阀电压使其动作.

输入模块输出模块都是联动模块,联动指的是联动主机通过输入模块检测到一定区域或设备的报警后,通过逻辑判断,使得输出模块动作,从而完成一套联动设备.

参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/112179525.html

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-16
这个多了,输入模块、控制模块、广播模块、多线模块。。。输入模块:链接水流指示器、压力开关、信号蝶阀等;控制模块:卷帘、电梯迫降、风口、非消防电源切换等;多线模块:消防泵、喷淋泵、排烟风机等;关键看是哪个品牌的,各个品牌安装不一样的
第2个回答  2010-11-19
输入模块(也叫监视模块或单输入模块)):用将无源开关量信号转换成数字信号传输到报警主机;
控制模块:1、总线控制模块(也叫输入输出模块,根据输入输出组数分为单输入单输出模块和多输入多输出模块)作用是将主机所传输的数字信号转换为开关信号对外控设备(如:风阀、广播、防火卷帘等层设备)进行控制;
2、多线控制模块(也叫切换模块):(你可以理解为可编程继电器)主要是对水泵、风机、电梯等中央设备进行控制。
隔离模块(也叫总线隔离器):是如果总线的某一部分发生短路后,可以将该部分从总线中隔离出来,你可以理解为可自动复位保险。