建筑施工现场重大危险源,如何安全有效的预防控制?

如题所述

1. 高空作业安全预防
高空作业人员需定期体检,禁止心脏病等不适宜人员作业。现场孔洞需设盖板、围栏或安全网。作业时材料、工具需放置稳妥,防止坠落伤人。非操作人员不得攀爬脚手架。搭设脚手架时需牢固,不得超负荷使用。脚手架间需防滑,作业超过4米需设安全网。2米以上作业需系安全带,陡坡作业需拉好保险绳。
2. 塔吊起重安全措施
塔吊司机需专业培训,持证上岗,熟悉塔吊工作原理和构造。作业前检查轨道、螺栓等,排除障碍物,松开夹轨并固定。作业前进行空载运转,检查各机构是否正常。起吊前进行空载运转,检查行走、回转、起重、变幅等各机构的制动器、安全限位器、防护装置等。起吊严禁超载,作业时下面不得有人停留或通过。
3. 模板工程安全预防
模板、支撑体系必须整体稳定,结构安全可靠。模板未固定前不得让人踩踏,专人看管。严禁在模板上攀登上下,支设高度在3m以上的柱模板和梁模板时,应搭设工作平台。模板拆除必须经施工员、安全员许可,达到规定强度时方可拆除。模板装拆前后,及时清理带钉的模板并规定堆放,不保超过1米。
4. 脚手架安全预防
架子工在高处作业时,必须佩戴安全带。安全带必须与已绑好的立、横杆挂牢,不得挂在铅丝扣或其他不牢固的地方。在架子上操作应精力集中,禁止打闹和玩笑,休息时应下架子。严禁酒后作业,遇恶劣气候影响安全施工时应停止高处作业。大横杆应站在立杆里边,搭设第一步大横杆时,必须检查立杆是否立正。绑大横杆时,必须2-3人配合操作。使用机械吊运,应遵守机械吊装安全操作规程。未搭完的脚手架,非架子工一律不准上架。架子搭完后由其施工人会同架子组长以及使用工种、技术、安全等有关人员共同进行验收,认为合格,办理交接验收手续后方可使用。
5. 施工用电安全预防
施工现场必须配备专职值班电工。低压电工不得从事高压作业,学习电工不得独立操作。严禁非电工作业。临时用电工程施工程序应遵循施组、交底、安装、调试、验收、交付使用、检查整改、维修保养、竣工拆除。架空线必须采用绝缘导线或电缆,电杆倾斜不应大于杆稍头的一半,转角、终端杆按线路反方向倾斜一个杆头,横担歪斜不应大于其长度的1%。架空线路的拉线与电杆夹角宜为45°,拉线底盘埋设深度不小于1.2m。撑杆与主杆的夹角宜为30°,撑杆埋深不小于1m,同档距内导线弧垂应一致,杆上引下线应穿保护管,保护管应作防水弯头。电缆不得沿地面或基坑明敷,埋地敷设时过路及穿过建筑物时,必须穿保护管。保护管内径不小于电缆外径的1.5倍,过路保护管两端与电缆间应作绝缘固定,在转弯处和直线段每隔20米处应设电缆走向标示桩。不得在高压输电线路上下方从事任何吊装作业。在架空线附近吊装作业时,应设专人监护至工作完毕,其安全距离为吊装作业绳和吊装物侧向与10kv高压线的水平安全距离不得小于2m。配电系统宜设三级配电,即总配电箱(室)→分配电箱→开关箱。分配电箱总空气开关→分路漏电开关→瓷插(额定容量100A以上的漏电开关可不加瓷插)。开关箱漏电开关→瓷插→插座(设备)。配电箱使用材料要求配电箱(盘)不得使用木制材料;配电箱、盘(配电柜除外),电器安装板应使用绝缘板。箱内配线(配电柜除外),必须使用绝缘导线。室外配电箱应设防雨、防砸棚和围栏,围栏高1.7m,格栅间隔0.15m。围栏设门向外开,并配锁,在围栏明显位置应挂警告标志。室外固定式配电箱(移动箱除外),应在自然地面以上设0.5m的水泥抹面砖基础,基础内应留有存放余量电缆装拆电缆的方便孔槽。开关箱应背向基坑,关闭箱门,摆放在地面以上0.15m的水泥抹面砖基础上,并在箱门内侧贴有控制降水井编号,水泵电源插头与插座编号应一致。现场配电系统应设三级以上漏电保护,形成分级保护即在总箱内设漏电保护器,作第一级漏电保护,在分箱及开关箱内分别设漏电保护器,作第二至第三级保护。振捣器使用前应检查外观和电缆线,作业人员必须穿戴绝缘靴和绝缘手套。一人理线,一人操作,电源线不得拖地,不得敷设在水中。夜间施工用的照明装置宜采用固定灯具。施工现场外接电源,必须签订用电安全协议书,其中须注明允许安全用电额,办理用电交接手续,并安装电表计量。凡装有专用变压器的施工现场,配电系统一律按TT—S保护接零系统供电,即实行三相五线制。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考