看钢筋符号
现场钢筋一级钢是光圆的端头180度的弯钩,三级钢是带肋的端头要做90度弯钩。
支座处未标明板面受力钢筋的位置就是指的未标注部位应该配置一级钢直径6构造钢筋。长度同受力钢筋。
当板的面筋配了防裂钢筋时,钢筋网片就变成双层双向了,就直接通长布置一级钢直径6构造钢筋直接伸入支座,不用单独布置构造钢筋!
追问我是想问什么时候分布筋用一级,什么时候用二级,我怎么看他配没配防裂构造钢筋呢
我是想问什么时候分布筋用一级,什么时候用二级,我怎么看他配没配防裂构造钢筋呢
追答一级还是二级钢筋要看图纸结构总说明,或者是结构图中的标注,防裂钢筋这句话是结构总说明设计通用的并不是针对你这个项目。
追问总说明中关于这个的就第二张图里那一句,图中没有标注任何分布筋,都是第一张图里那样
追答那受力筋就按照第一张图布置钢筋,分布筋第二张图中的直径6@200布置,与已标注的受力钢筋垂直布置。防裂钢筋就不考虑了!
追问但是现场分布筋有一级筋也有三级筋,我是想知道什么时候该用什么筋
追答图纸说明和图纸标注中已经很清楚了,分布筋是一级直径6@200,受力筋是三级直径8@150。
你还没有真明白,图纸中已标明板的上层筋受力筋是三级8@150,图纸中③的钢筋再看一下其他地方的标注,应该也是三级,分布钢筋就是与受力钢筋垂直绑扎的钢筋,确保钢筋骨架成型,未标明处全部采用一级6@2000.
我看没温度筋的有的是一级有的是二级,这是为什么
本回答被提问者采纳