电力变压器低压侧电压偏低怎样调节节

如题所述

    民用变压器高压侧(一般为10kV)绕组标准设三档分接开关供调压;

    三档分接开关为:中间档对应电压Ue,另二档对应电压分别为+5%*Ue、-5%*Ue;

    三档的绕组匝数是变压器出厂时固定的:设Ue档时绕组匝数为Ne,+5%*Ue档时绕组匝数为N1、-5%*Ue档时绕组匝数为N2;低压侧绕组匝数N固定不可调。

    匝数N1大于匝数N2,匝数Ne介于N1与N2间;

    变压器的变比为n=(Ne、N1、N2)/N,n=Ne/N为额定变比;低压侧电压U2=高压侧U1/n;

    U1为系统电压,我们无法改变;

    若U2太低,由U2=U1/n知,我们只需降低n即可;

    请看看变压器分接开关现在在哪档,从n=(Ne、N1、N2)/N中选择n稍小的那档试试,依此类推。

    注意调档时须停电,按规范调档后要测绕组直流电阻合格后方可上电!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-01
这位网友你好,可以采用以下方法解决:
1、提高该变压器上级电源的电压。
2、如果该变压器是有载调压的,在运行中可以将有载调压档位调高一个档位看看。
3、如果该变压器是无载调压的,可以利用变压器停运机会,查看说明书,把变压器的档位调高一个或相应的档位。
4、如果是负载过重情况,可以适当调整负载的运行方式,降低负载。
注意:
1、调节档位过程,要保证调整后的电压在规定的额定电压范围内,不得超过+10%~-5%。
2、有载调压装置电源、油位等正常。
3、遵守运行规程的其他规定,及时向领导汇报。
4、有问题及时追问!
希望对你有帮助!
第2个回答  2013-10-01
电力公用变压器一般为无载调压,在高压侧有三个档位,运行时一般放在二档,如果电压偏低,可调高一档,单相电压可提高10V左右。但这是运行人员的事,要开工作票,要有专人监护,调整后还要听变压器空载时是否正常,非专业人员千万不要弄,以免发生危险。
第3个回答  2020-05-07
这个必须根据电压算调档是为了防止高压进线电压不过高或者过低因为一般用电都是保证低压400v,当高压达到10500v时就必须调到1档从而保证低压有400v当高压只有9500v时就调到3档保证低压400v.电压经过一段距离的运输会有一个压降,所以你变压器进线的上一台变压器并不是变的10000而是10500.到你那儿近可能就是10500,如果远可能就是9500或者更低所以需要调档保证低压400v
第4个回答  2013-10-01
调档位9500V