超声波液位计就地显示准,远方DCS画面波动大,是否通道出问题了,24V电从那里供来的求解答

如题所述

1、是不是要去dcs供电,还是不要dcs供电,这个一定要搞清楚,再从卡键地方设置。设置好了以后,在用万用表量,看看毫安值是不是稳定。
2、就地准确,远方不准确坑定有原因的,再不行就换通道。
不外乎上面说的2条。追问

改通道是否重做模式图,24电负极是否该接地

追答

1、改通道需要在逻辑里面选择一下位置,不是很难。一小会时间就搞定。
2、接线位置按照以前的位置接线,看是否需要供电了。

追问

换了卡键一切正常谢谢