在民用建筑中 给水 消防 喷淋管道 一般来说 试验压力是多少 工作压力是多少 一般试压时间是多

在民用建筑中 给水 消防 喷淋管道 一般来说 试验压力是多少 工作压力是多少
一般试压时间是多 谢谢

喷淋验收规范GB50261-2005上规定:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002:4.1.1本章适用于工作压力不大于1.0MPA的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验和验收.4.2.1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求.当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.60MPA.

消火栓系统的验收规范最小压力也是1.4MPa,和喷淋系统相同;给水系统也是相同道理,最小0.6,1.5倍,均是为了检测管道安装及管材承压的;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-24
按照一般来说 民用建筑 规范要求是14公斤以上 但 平常13公斤的工作压力就差不多了 ,试验打到15公斤 稳压24小时 看是否有漏水