可以,地暖原理:地暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。
以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。
扩展资料:
(1)供水温度:50~60℃,最高温度不应超过60℃。
(2)供水压力:0.3~0.5Mpa,最高不应大于0.8 Mpa。
(3)供回水温差:不宜大于10℃。
(4)加热管内热水流速:宜控制在 0.25~0.5m/s。
(5)地热辐射采暖结构厚度:50~80mm(不包括找平层和地面装饰层厚度),其中隔热层30~50 mm,填充层25-30 mm。
(6)地热辐射采暖层结构重量:70~120kg/m²。
(7)每环路加热管长度宜控制在60~80米,最长不应超过100米,每套分集水器不宜超过6个回路。
(8)地面温度控制:人员长期停留的地面温度宜控制在24~26℃,人员长短期停留的地面温度宜控制在28~30℃,无人员停留的区域地面温度宜控制在35~40℃。
参考资料来源:百度百科-地暖
参考资料来源:百度百科-地暖原理