高层建筑电缆井防火设计规定

如题所述

高层建筑电缆井里面的桥架需要用防火型的。关于高层民用建筑防火设计电梯井和管道井的规定:
👨‍🔧电梯井规定
电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井井壁除开设电梯门洞和通气孔洞外,不应开设其它洞口。电梯门不应采用栅栏门。
🔥电缆井、管道井规定
电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,应分别独立设置;其井壁应为耐火极限不低于1.00H的不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门。
🏢建筑高度规定
建筑高度不超过100M的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于地楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100M的高层建筑,应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。
🕳️孔洞规定
电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。
🗑️垃圾道规定
垃圾道宜靠外墙设置,不应设在楼梯间内。垃圾道的排气口应直接开向室外。垃圾斗宜设在垃圾道前室内,该前室应采用丙级防火门。垃圾斗应采用不燃烧材料制作,并能自行关闭。