闭水试验的步骤是什么呢?

如题所述

污水管道和检查井的闭水试验步骤如下:

1、试验前的准备阶段:按照施工图纸设计说明, 了解工程管道规格、长度及分布情况,按照验收规范要求, 按井距分隔选取一般不超过 5个连续的井; 管道内径大于 700mm 的,按照管道井段数量的 1/3 抽取试验.试验前,清除管道内的杂物、垃圾及残渣,封堵试验段的全部预留孔, 清除封堵端管道承口的毛刺, 按照预先制定的封堵方案进行封堵。

2、注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游的管内顶以上2米,将水灌至接近上由井口高度。注水过程要检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水试验。

3、闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定允许渗水量即为合格。

4、试验渗水量计算:渗水量试验时间为30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000

L),当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。

闭水试验原理

闭水试验也叫蓄水试验, 在试验检测中通过封堵试验上游和下游管段承口两端, 从下游往管段缓慢注水,灌满水后浸泡至少 24h,当试验水头达到规定水头时开始计时,观测管道的渗水量, 观测时间一般不得少于 30min,测量三次,计算平均实测渗水量.

计算公式为:

q=W T·L

式中:

q—实测渗水量[L/(min·m)];

W—补水量( L);

T—实测渗水观测时间(min);

L—试验管段的长度(m)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考