隔离开关与断路器在高压线路中配合使用,合闸顺序是什么?

隔离开关与断路器在高压线路中配合使用,合闸顺序是什么?

隔离开关都没有保护功能,也没有灭弧能力,所以应当在断路器接通回路之前合上,而断路器有保护装置,也有灭弧能力,一旦合在故障回路上,断路器的保护会立即动作断开回路。所以断路器在最终作为接通回路使用

所以隔离开关与断路器在高压线路中配合使用,合闸顺序是:

第一步;检查隔离开关是否有接地(接地刀,接地线),

第二步:先合有电源的线路侧隔离开关

第三步;合负荷侧隔离开关(如果有的话),最后合上断路器。

隔离开关图

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-12
断路器及其两侧的隔离开关,其操作顺序有严格的规定:
1.停电时,先跳开断路器,在检查确认断路器已断开的情况下,先拉负荷侧的隔离开关,后拉电源侧的隔离开关。
2.送电时,先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔离开关,再合上断路器。

有人以为,既然断路器已经断开,先操作那一侧的隔离开关无关紧要,都不会造成带负荷拉合隔离开关的情况。问题在于,当断路器在合闸位置未被查出而造成带负荷拉合隔离开关的误操作事故时,其引起的后果是大不相同的。例如,在线路停电时,若断路器在合闸位置未被查出,先拉负荷侧的隔离开关造成短路,则故障发生在线路上,该线路的继电保护动作跳开线路断路器,隔离了故障点,只使该线路停电,不致影响其它回路的供电。若先拉电源侧隔离开关,虽同样是带负荷拉隔离开关造成短路,但故障相当于母线短路,继电保护将使母线上所有的电源切断,造成接在母线上的全部负荷都要停电,大大扩大了故障的范围,甚至引起全所停电、电网瓦解等严重后果。同理,在线路送电时,若断路器在合闸位置未查出,先合电源侧的隔离开关时,是不会有什么问题的,再合负荷侧的隔离开关就会造成带负荷合隔离开关,如产生弧光短路,线路继电保护动作跳闸,不影响其它设备的运行,如操作顺序相反,在合电源侧隔离开关时造成带负荷合隔离开关短路,就会扩大事故。