维修电工安全口诀是什么?

如题所述

电工安全口诀涉及电工持证上岗、岗位职责落实、防护用品使用、安全用具管理、日常巡视与检查、设备安装与维护等方面的内容,是对电工上岗作业的基本要求。通过使电工熟练掌握安全口诀,并在日常工作中自觉落实,对于规范电工安全作业与管理,强化企业安全用电工作,可以起到积极的推动作用。为准确理解把握电工安全口诀内容,现作出以下说明。

一、持证上岗是前提,岗位责任要熟记

电工作业人员应持证上岗,每3年进行复审,参加继续教育培训,同时要熟练掌握并自觉落实本岗位工作职责。

二、执行规程必严格,防护用品穿戴齐

电工作业人员要严格落实各项管理制度及电气操作规程,工作期间要正确穿戴和使用劳动防护用品,避免和减轻各种意外伤害。

三、设备巡检要全面,值班运行记录全

电工作业人员对配电设备设施应定期进行全面巡视检查,认真做好各项运行管理记录,包括设备巡视检查记录、设备检修记录、工具检测记录、运行分析记录、值班记录等。

四、绝缘用具定期检,规范使用和保管

按照《变配电室安全管理规范》(DB11/527-2008)的规定,作业场所应配备高、低压电工安全用具并定期检测,要按要求正确使用、规范放置,确保安全用具在规定的使用期内绝缘可靠。

五、警示标牌正确用,设备场所勤保洁

要按规定配备齐全警示标牌并做到正确使用,从而防止危险作业行为的发生。定期对变配电室、配电箱柜及电气设备设施进行维护保养、清扫除尘,保持电气设施设备场所环境整洁,不得存放与电气设备运行无关的物品。

六、图示说明要清晰,配电去向标正确

变配电室的各种图表要悬挂整齐,图示说明清晰正确,警示标志醒目,配电柜(箱)内应有线路图,并设有明确的路名标识。

七、线路设备配开关,电流匹配是关键

电气线路及用电设备应按标准做到开关与用电设备、开关与线路一一对应配置,开关容量要和导线允许载流量及设备容量相匹配,使开关真正起到电路保护作用。

八、电路敷设依标准,设备接地要保证

按标准敷设电气线路,做好固定线路、穿管保护等,设备要按照规范要求做好保护线的安装与维护。

九、用电不得超负荷,临时用电严监管

严禁超负荷用电和私接乱拉电源线,需临时用电时,要经企业相关部门审批,并采取严格的管理措施和安全技术措施,防止人身和火灾事故的发生。

十、应急预案定期演,关键时刻降风险

要结合企业实际制定火灾、触电、停电等各类事故预案,使电工及相关人员熟练掌握,并定期组织演练,提高应急处置能力,在发生事故时,可减少次生灾害,降低事故损失。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-31

由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。

三相二百二电机,千瓦三点五安培。

常用三百八电机,一个千瓦两安培。

低压六百六电机,千瓦一点二安培。

高压三千伏电机,四个千瓦一安培。

高压六千伏电机,八个千瓦一安培。

口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。

口诀中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。

第2个回答  2018-01-31

口诀a:容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:容量系数相乘求。已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。

口诀b:配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。说明:正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。已知三相电动机容量,求其额定电流。