关于配电箱和压铜接线端子的问题

想问一下,为什么答案用了压铜接线端子而不用无端子外部接线定额?还有系统图是5*16的线,为什么压铜接线端子的工程量是10不是5呢?求大神指点,万分感谢!

一般的,6mm2及以下的电线按照实际接线是否有接线端子分别套用无端子外部接线和有端子外部接线,10mm2及以上大截面线路则需要套用焊铜接线端子和压铜接线端子两个子目。接线端子本身价格已包含在定额子目中。 接线端子计算方法:每个配电箱按不同截面分别计算,一根线一个端子,统计所有配电箱不同截面的进线根数,就是端子总数。 另外,目前的成品配电箱大多采用C45N一类的开关,这种开关是压不上接线端子的,所以6mm2以下的套用无端子接线,10mm2以上的借用焊接接线端子子目即可。 追问: 谢谢追问

那照你这么说,不是应该再套一个无端子接线的定额嘛

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考