配电室铺设绝缘胶皮标准
绝缘胶皮符合HG2949-1999《电绝缘橡胶板》。分别进行耐压、厚度、拉伸、永久变形等相关方面的检测。配电室铺设绝缘胶皮应该从门口开始铺设,依次向下延伸,配电柜前绝缘胶皮不小于0.8m。
配电室绝缘胶皮检测标准
1、500V以下配电室,选用5mm绝缘胶板,工频耐压试验3500V1分钟不得击穿;在工频耐压试验10000V时20S不得击穿。
2、10KV以下配电室,选用8mm绝缘胶板,工频耐压试验10000V1分钟不得击穿;在工频耐压试验18000V时20S不得击穿。
3、35KV以下配电室,选用10--12mm绝缘胶板,工频耐压试验15000V1分钟不得击穿;在工频耐压试验26000V时20S不得击穿
1、500V以下配电室,选用5mm绝缘胶板,工频耐压试验3500V1分钟不得击穿;在工频耐压试验10000V时20S不得击穿。
配电室绝缘胶皮材质什么样的好
推荐您选择原生橡胶材质的,可以在要求企业提供检测报告的时候,提供国标检测报告和成份检测报告,其中成份是原生橡胶材质,未检测出有毒成份为佳。
配电室绝缘胶皮规格参数
从厚度来看分别有:3mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm。
从宽度来看分别有:1m、1.2m、1.5m、0.8m等。
从耐压来看分别有:5kv、10kv、15kv、25kv、30kv、35kv。
从颜色来看分别有:黑色、红色、绿色、灰色、蓝色、黄色、斑马线等。
从款式来看分别有:平面、宽条纹、细条纹、圆凸点、柳叶纹等。
配电室绝缘胶皮多久检测一次
常规为一年一检
配电室绝缘胶皮使用规范
1. 绝缘胶皮的选择应符合国家标准及电力部门颁发的相关规范和标准要求。并且应具有相应的证书和合格证明。
2. 在使用绝缘胶皮时,应保证其完好无损,表面无裂纹和氧化迹象,并且质地应均匀、光滑、无气泡。
3. 使用绝缘胶皮时,要正确地安装和固定,对于可能受到外力影响的部位,还应做好保护措施。
4. 绝缘胶皮的储存和保管,要远离热源、火源和腐蚀性化学物品,以免造成其劣化和损伤。
采购绝缘胶垫如何避坑
1、低价劣质坑
随着经济的低迷,很多企业降维消费。于是价格战越演越烈,这些自然对于客户来说是好事。但是,作为安全用品,价格降低,产品品质不能降低。有一部分企业出售老化、劣质的绝缘胶垫,以低价吸引客户。往往价格压得很低,但是产品根本不合格,甚至用手轻轻一撕就会坏掉,更别提耐压。此类产品往往为了压低预算使用劣质的原料,或者低价倒卖工厂的库存过期产品,一些客户往往追求低价,非常容易进“坑”。
2、气味坑
很多购买绝缘胶垫的客户,反应绝缘胶垫有一股刺鼻的气味,往往使人头晕、恶心、甚至呕吐。主要是买了废弃胶制作的绝缘胶垫,源源不断散发有毒气味。用暴晒、肥皂水等方式处理,气味依旧无法消除。此类产品的气味是生产使用的原料有关系,气味是没办法消除的。如果想有较好的购买体验,最好在购买时要求原生橡胶的产品,提高自己的使用体验。
3、以“质”提价坑
在购买绝缘胶垫时,有些企业以质量为由头,将绝缘胶垫价格大幅度上调。明明自己为了获得过高的利润,却将同行价格低的产品贬低的一无是处。这类企业一般资质齐全,无论是否需要都会做一批资质,然后通过营销话术,将自己企业的产品与其他家企业的产品打出“段位差”,接机将高价产品卖给客户,获取较高的利润。很多客户往往会迷失其中,购买的产品性价比较低。
以上就是为您实实在在总结采购购买绝缘胶垫过程中容易遇到的坑,在购买过程中,建议多家比较,认真思考,全面了解,才能低价买好货。