4平方的铜线配16A的空开有故障会跳闸吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-11-25
铜线的粗细与空开是否能跳闸没有大多的关系。故障的原因无非是过负荷、短路、漏电。4平方的线配16A的开关没问题,只要过负荷超过16A,那肯定要跳闸,如果短路,那肯定也会跳闸。如果漏电,16A的开关没有配漏电保护的话,那没办法,不能跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FMM2M4S22484S4SPFq4.html
其他回答
第1个回答 2020-11-25
有故障是否会跳闸,和多少平方的“电线”没有关系!
16A空开跳闸与否,负载是否超过16A!正常情况下,超过就会跳闸!否则就没有保护作用了!
第2个回答 2020-11-25
这个你这个平方米的铜线四平方厘米铜线是看看带什么设备,反正够使了。都是你这开关儿小了点儿16安的那都是。16万的小点儿。今晚儿陪你的四平方的线都得32and tidy。
第3个回答 2020-11-25
会的,只要超过16A的空开所承受的电流都会跳闸的,与用铜线大小无关。
相似回答
额定电流为
16a的空开
或漏电断路器在超负载的时候会不会跳开?
答:
漏电开关超载是不会跳闸的
,它没有超载跳闸功能,只有漏电跳闸功能的。空开轻微超载短时间不跳闸,超载二成以上会在一定时间内跳闸的。