求教一条梁在一跨内有两个标高,梁怎么做?这种问题是正常的吗,还是设计院的问题?

两张图纸中300×800的梁,阴影部分板面降5公分!

这种梁一般的做法可按:标高以阴影部分为标准,配筋及梁高度按图纸800,但梁在非降板处的上部保护层增加50mm。

图纸设计有点问题,不够清晰,至少应有文字说明具体的处理方式。

通常所说的建筑图纸的表达方式一般是施工图用的方法和非常基本的图标。施工图为了标准化和效率化,表达必须清楚准确。

类型

它主要表现建筑的外貌形状,反映屋面、门窗、阳台、雨篷、台阶等的形式和位置,建筑垂直方向各部分高度,建筑的艺术造型效果和外部装饰做法等。根据建筑型体的复杂程度,建筑立面图的数量也有所不同。

一般分为正立面、背立面和侧立面,也可按建筑的朝向分为南立面、北立面、东立面、西立面,还可以按轴线编号来命名立面图名称,这对平面形状复杂的建筑尤为适宜。在施工中,建筑立面图主要是作建筑外部装修的依据。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-12-26

注意一下两个标高相差多少,相差太大的话有可能是两条梁,若确实是一道梁的话,设计又没给出节点做法,就按09G901-2混凝土结构施工钢筋排布与构造详图施工,图集里有节点详图。

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-12-26
这种梁一般的做法可按:标高以阴影部分为标准,配筋及梁高度按图纸800,但梁在非降板处的上部保护层增加50mm。
图纸设计有点问题,不够清晰,至少应有文字说明具体的处理方式。
第3个回答  2014-10-13
这是因为结构专业配合建筑专业降了不同厚度的面层。是正常的。可以按折梁施工,或者找设计院给提供此处梁变标高的节点详图。
第4个回答  2018-12-20
这种情况通常是因为同一根梁负荷的房间标高不同引起的,也就是所谓的降板,一般来说标高相差不多,设计院称为刀疤梁,标高不同处梁的节点会在结构图纸总说明中给出,按图施工即可。