燃气壁挂炉采暖时有“呜呜呜”的异响,是怎么回去?

壁挂炉开启地暖模式的时候,会发出持续的“呜呜呜”的异响。当关闭地暖模式,或者使用生活热水时,声音就没有了。而且响声是间歇性的,几分钟后就停了,一会又开始响。这是啥毛病呀?

燃气壁挂炉采暖有异响的原因:

1、机械噪声:是由固体振动引起的。当风机在壁挂炉上旋转时,叶轮和壳体会发生振动,引起机械噪声。

2、空气动力噪声:当流动的气体(气体、空气、烟雾)处于涡流、压力变化时,流量断面或方向改变而引起气流扰动(产生压力波),就会产生空气动力噪声。

3、换热噪声:在水的加热过程中,如果局部汽化发生相变,流动状态的振动变化会引起换热噪声。

4、燃烧噪声:包括层流噪声、湍流火焰噪声和振荡燃烧噪声。

5、点火噪声:由点火爆燃引起的噪声。

6、回火噪声:火焰回缩到火孔内,引燃燃烧器室可燃混合气体而引起的爆燃声。

7、灭火噪声:这种现象发生在气体阀突然关闭时,伴随火焰熄灭引起的噪声。灭火噪声可视为气体量为零时的回火噪声,是回火的一种特殊形式。

扩展资料:

经维修部门维修后,为保证安全,用户在再次使用挂炉前必须进行一些必要的安全项目检查。包括但不限于以下检验项目:

1、气体系统的密封性;

2、加热水路的密封性能;

3、生活热水水路的密封性能;

4、火焰监测装置的功能;

5、安全停机功能;

6、生活热水性能;

7、燃烧系统的密封;

8、温控器、限温装置功能。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-12
燃气壁挂炉开启地暖模式的时候,会发出持续的“呜呜呜”的响声。而且响声是间歇性的,几分钟后就停了,一会又开始响。这不是毛病。是它满负荷工作的燃烧发出来的声音。本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-11-10
根据现象描述来判断,应该是壁挂炉在地暖模式下工作负荷需求特别大,壁挂炉满负荷运转时候所发出的声音。这种声音是正常的。
建议保持壁挂炉供气量充足,供气管路上的阀门都开到最大开度,保证壁挂炉周围通风顺畅。
同时应检查确认壁挂炉带动的地暖水系统管路中的手动阀门是否已经开到最大状态,可以适当把地暖设定温度调低一些。追问

可是昨天晚上还是开的50度的地暖,就是今天中午出门的时候调成了30度,才出现这种异响的,难不成是憋了一宿,中午反应过来了😬😬

最近不响了。让师傅看了看,说是有可能水中的杂质进入到水泵中造成异响,后来杂质又被冲出……

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-11-12
小明,这个路子有一点点问题,把铭铭想了一想声,怎么办?找一个安装师傅看看怎么办?把他的相声弄弄也弄不让叫他相声的单位夜魔耽误人的休息,单人的耽误楼下的你也休息,但我自己熟悉不说,还得耽误楼下楼上的,所以把自己家的瓜比巴卜找一个专业的师傅修一修
第4个回答  2019-12-23
壁挂炉开开的时候,由于他要排风,所以应该有一定响动的。