三菱重工海尔空调故障代码

如题所述

三菱重工海尔空调故障代码及故障原因:

1、显示E1:功率模块过热、过流、短路。 

2、显示E2:电流传感器感应电流太小。 

3、显示E4 :制热时压机温度传感器温度超过120℃ 。

4、显示E5:过电流保护。 

5、显示E6:室外温度传感器故障。 

6、显示E7:室外盘管传感器故障。 

7、显示Ea:电源超欠压。 

8、显示Ec:制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护。 

9、显示Ee:单片机读入EEPROM数据有错误 。

10、显示F1:温传感器故障。 

11、显示F2:内盘管传感器故障。 

12、显示F4 :制热时室内盘管传感器超过72℃保护。 

13、显示F5:制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护。

14、显示F7:室内主板与控制面板通讯故障。

扩展资料:

三菱重工海尔空调故障代码检修:

一、故障代码:E09 

故障名称:运转开关误动作。

故障原因:选择开关或室内主控制板损坏。 

故障排除: 

1、检查机体内的手动拨动开关是否故障或接触不良。 

2、主控制电路板损坏,需更换。

二、故障代码:E03是系统高压保护。

故障原理:外机铜管连接的有个高压保护开关,通过高压开关检测系统压力,然后通过线路反馈给芯片。

维修流程:

1、首先排除外界因素,如蒸发器,冷凝器脏,电源缺相等。如果机器一开机就显示E1,看压缩机是否启动,若没启动测量高压开关,若启动测压缩机启动电流。

2、机器开一段时间显示E1,检查高压开关,和线路。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考