互感器的种类对比

如题所述

互感器分为电压互感器电流互感器两大类。电压互感器可在高压和超高压的电力系统中用于电压和功率的测量等。电流互感器可用在交换电流的测量、交换电度的测量和电力拖动线路中的保护。


 一、电压互感器分类  

1. 按用途分 

       测量用电压互感器(或电压互感器的测量绕组),在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电压信息。

       保护用电压互感器(或电压互感器的保护绕组),在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电压信息。

2. 按绝缘介质分

       干式电压互感器。由普通绝缘材料浸渍绝缘漆作为绝缘,多用在500V及以下低电压等级。  

       浇注绝缘电压互感器。由环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型,多用在35KV及以下电压等级。  

       油浸式电压互感器。由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,是我国最常见的结构型式,常用在220KV及以下电压等级。

       气体绝缘电压互感器。由气体作主绝缘,多用在超高压、特高压。  

3. 按相数分

单相电压互感器,一般在35KV及以上电压等级采用。

三相电压互感器,一般在35KV及以下电压等级采用。

4. 按电压变换原理分  

       电磁式电压互感器。根据电磁感应原理变换电压,原理与基本结构和变压器完全相似,我国多在220KV及以下电压等级采用。  

       电容式电压互感器。由电容分压器、补偿电抗器、中间变压器、阻尼器及载波装置防护间隙等组成,目前我国110KV-500KV电压等级均有应用,超高压只生产电容式电压互感器。 

       光电式电压互感器。通过光电变换原理以实现电压变换,近年来才开始使用。 

5. 按使用条件分  

       户内型电压互感器。安装在室内配电装置中,一般用在35KV及以下电压等级。

       户外型电压互感器。安装在户外配电装置中,多用在35KV及以上电压等级。

6. 按一次绕组对地运行状态分 

       一次绕组接地的电压互感器。单相电压互感器一次绕组的末端或三相电压互感器一次绕组的中性点直接接地,末端绝缘水平较低。 

       一次绕组不接地的电压互感器。单相电压互感器一次绕组两端子对地都是绝缘的;三相电压互感器一次绕组的各部分,包括接线端子对地都是绝缘的,而且绝缘水平与额定绝缘水平一致。 

7. 按磁路结构分

       单级式电压互感器。一次绕组和二次绕组(根据需要可设多个二次绕组)同绕在一个铁芯上,铁芯为地电位。我国在35KV及以下电压等级均用单级式。

       串级式电压互感器。一次绕组分成几个匝数相同的单元串接在相与地之间,每一单元有各自独立的铁芯,具有多个铁芯,且铁芯带有高电压,二次绕组(根据需要可设多个二次绕组)处在最末一个与地连接的单元。我国目前在110KV及以上电压等级常用此种结构型式。

8. 组合式互感器 

       由电压互感器和电流互感器组合并形成一体的互感器称为组合式互感器,也有把与组合电器配套生产的互感器称为组合式互感器。


二、电流互感器分类

1. 按用途分  

       测量用电流互感器(或电流互感器的测量绕组)。在正常工作电流范围内,向测量、计量等装置提供电网的电流信息。 

       保护用电流互感器(或电流互感器的保护绕组)。在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电流信息。 

2. 按绝缘介质分  

      干式电流互感器。由普通绝缘材料经浸漆处理作为绝缘。  浇注式电流互感器。用环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型的电流互感器。油浸式电流互感器。由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,一般为户外型。目前我国在各种电压等级均为常用。

       气体绝缘电流互感器。主绝缘由SF6气体构成。

3. 按电流变换原理分 

       电磁式电流互感器。根据电磁感应原理实现电流变换的电流互感器。

       光电式电流互感器。通过光电变换原理以实现电流变换的电流互感器,目前还在研制中。 

4. 按安装方式分

      贯穿式电流互感器。用来穿过屏板或墙壁的电流互感器。

       支柱式电流互感器。安装在平面或支柱上,兼做一次电路导体支柱用的电流互感器。

       套管式电流互感器。没有一次导体和一次绝缘,直接套装在绝缘的套管上的一种电流互感器。

       母线式电流互感器。没有一次导体但有一次绝缘,直接套装在母线上使用的一种电流互感器。  

5. 按一次绕组匝数分 

       单匝式电流互感器。大电流互感器常用。

       多匝式电流互感器。中、小电流互感器常用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-10

电压互感器(PT)和电流互感器(CT)是电力系统重要的电气设备,它承担着高、低压系统之间的隔离及高压量向低压量转换的职能。其接线的正确与否,对系统的保护、测量、监察等设备的正常工作有极其重要的意义。在新安装PT、CT投运或更换PT、CT二次电缆时,利用极性试验法检验PT、CT接线的正确性,已经是继电保护工作人员必不可少的工作程序。
避免其极性接反就是要找到互感器输入和输出的“同名端”,具体的方法就是“点极性”。这里以电流互感器为例说明如何点极性。具体方法是将指针式万用表接在互感器二次输出绕组上,万用表打在直流电压档;然后将一节干电池的负极固定在电流互感器的一次输出导线上;再用干电池的正极去“点”电流互感器的一次输入导线,这样在互感器一次回路就会产生一个+(正)脉冲电流;同时观察指针万用表的表针向哪个方向“偏移”,若万用表的表针从0由左向右偏移,j即表针“正启”,说明接入的“电流互感器一次输入端”与“指针式万用表正接线柱连接的电流互感器二次某输出端”是同名端,而这种接线就称为“正极性”或“减极性”;若万用表的表针从0由右向左偏移,即表针“反启”,说明接入的“电流互感器一次输入端”与“指针式万用表正接线柱连接的电流互感器二次某输出端”不是同名端,而这种接线就称为“反极性”或“加极性”。
每个产品都有自己的注意事项,应用互感器时应注意以下几个方面:
1、电流互感器的额定一次电流一般按线路的1.2~1.4倍电流选用电流互感器,这主要是考虑线路过载时不至于烧毁电流互感器和电流表或电能表等用电设备。
2、电流互感器的额定一次电流也不能选得比线路的实际工作电流相差太大,这将影响电流互感器的计量 精度。
3、互感器是在额定的二次输出负载范围内才能保证互感器精度。因此包括二次线路负载以及计量装置的负载都为互感器实际工作的负载,当互感器二次实际输出负载大于互感器二次额定输出负载时,互感器精度将降低,严重过载时将烧毁互感器。
4、当互感器二次实际输出负载低于互感器额定二次输出负载时,互感器的精度将降低。
5、根椐不同的使用场合选用适宜的互感器产品。
6、户外用互感器和户内用互感器莫混用。
烧坏原因:
1、电压互感器低压侧匝间和相间短路时,低压保险尚未熔断,由于激磁电流迅速增大,使高压熔管熔丝 熔断或烧坏互感器。
2、当10kV出线发生单相接地时,电压互感器一次侧非故障相对地电压为正常电压值的根号3倍。电压互 感器的铁芯很快饱和,激磁电流急剧增强,使熔丝熔断。
3、由于电力网络中含有电容性和电感性参数的元件,特别是带有铁芯的铁磁电感元件,在参数组合不利 时引起铁磁谐振。
4、流过电压互感器一次绕组的零序电流增大(相对于接地电流超标的系统而言),长时间运行时,该零序互感器产生的热效应将使电压互感器的绝缘损坏、炸裂;
5、系统中存在非线性的振荡(弧光接地过电压),大大加剧了系统中电压互感器的损坏进程;
6、电压互感器自身的散热条件较差。
类型区别:
最重要区别是在正常运行时其工作状态的不同,主要表现在以下几个方面:
1、电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时候磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值。
2、电压互感器是用来测量电网高电压的特殊变压器,它能将高电压按规定比例转换为较低的电压后,再连接到仪表上去测量。电压互感器,原边电压无论是多少伏,而副边电压一般均规定为100伏,以供给电压表、功率表及千瓦小时表和继电器的电压线圈所需要的电压。
3、电流互感器二次可以短路,但是不得开路;电压互感器二次可以开路,但是不得短路.把大电流按规定比例转换为小电流的电气设备,称为电流互感器。电流互感器副边的电流一般规定为5安或1安,以供给电流表、功率表、千瓦小时表和继电器的电流线圈电流。
4、对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小甚至可以忽略不计,大可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。