大电流发生器的使用方法

如题所述

大电流发生器的使用方法:

1、根据调试要求,连接当前立管和被测产品,并接通电源。

2.根据被测产品所需的电流选择电流转换开关的位置。由于电流互感器不允许打开,电流转换开关只能设置在“大”或“小”的位置,不能放在中间位置。

3.接通电源,打开绿灯(如果绿灯不亮,逆时针旋转调压器旋钮到零,直到绿灯亮),按下启动按钮,绿灯灭,红灯亮,顺时针旋转调压器手柄,使电流增加到所需值。

4.逆时针旋转调压器手柄至零位,按下停止按钮,红灯灭,绿灯亮。测试结束了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-30

1,按照调试要求,将升流器及被试品接好,并接好电源。
2,根据被试品所需电流的大小选择好电流转换开关的位置,由于电流互感器不允许开路,所以电流转换开关只能拨到“大”或“小”的位置,不能将其置于中间位置。
3,合上电源,绿灯亮(如果绿灯不亮,应将调压器旋钮反时针调至零,直到绿灯亮),按下启动按钮,绿灯灭红灯亮,顺时针旋转调压器手柄,将电流升到所需值即可。
4,反时针将调压器手柄调至零位,按下停止按钮,红灯灭绿灯亮,试验结束。

第2个回答  2023-03-13

一、使用方法

a)按工作原理图接好线路。变压器外壳、操作台等必须接地良好。

b)接通电源,操作台上的绿色指示灯亮,再按起动按钮,红色指示灯亮,显示升流器等待升流。

c)顺时针均匀旋转调压器,使输出电流指示直至所需的大电流。为了保证测试精度,可在仪表线柱上串接一标准电流表。

d)试验中,一旦出现异常情况,应立即切断电源,查明原因后再行试验。

e)试验完毕,必须将调压器调回零位,按停止按钮切断电源;切断工作电源后,方可拆除试验接线,以保证安全。

DDG 大电流发生器

二、注意事项

a)本大电流发生器是为短时间的工作而设计的,所以不允许长时间在额定容量下工作,特别不允许超过额定电流运行,以防过热,其时间范围如下:

b)新安装和长时间不用的变压器,运行前应用1500兆欧表测量线圈之间及线圈对地的绝缘电阻,在电阻值不低于0.5兆欧时,方可使用。

c)使用中,升流变压器和操作台必须可靠接地,经保证安全。

d)升流时应缓慢均匀,搬动时应避免过大的震动。

e)调压器与电刷接触表面应保持清洁,视情况可用90%酒精蘸棉纱擦拭干净。

f)该大电流发生器应存放于室内清洁、通风、干燥之处。

本回答被网友采纳