单相电表接法?

如题所述

单相电表接法如下:

材料准备:DDS493型单相电子式电能表、螺丝刀、2根火线、2根零线等等。

1、打开盖子查看电路图

将电能表接线处盖子打开,一般盖子背面会有线路图,可根据线路图进行接线。电能表一共4个接线口,其中1、3为进线,2、4为出线。

2、连接进线

将一根红色火线连接在1号孔,一根蓝色零线连接在3号孔。

3、连接出线

将另一根红色火线连接在2号孔,另一根蓝色零线连接在3号孔。接好盖上盖子即可。

电表的接法注意事项:

1、低压电能表岀表线采用额定电压为500V的绝缘铜芯导线,导线的载流量与负荷相匹配,导线截面不少于2.5平方毫米。

2、塑料绝缘导线的敷设,应采用线码、塑料槽板或塑料管敷设。

3、三相三线和三春物橘相四线电能表岀表线的相序应用黄色、绿色、红色导线标志相序或黄、绿、红颜色涂在导线上以分别相序,若中性线为黑色则不涂颜色。

4、低压电流互感器的一次线连接时,应注意其标志的变比的圈数和接头,岀表线应压接线耳。

5、电度表的接线应以随表的图纸及表盖反面的接线图为准,这是对新表而言的。对于旧表要特别小心,其表盖反面的接线图可能不准,因为不知道这个表盖是否是该表原配的,或许被人无意中换过。

为保险起见,好用万蚂做用表实际测量一下,弄清接电流线圈和电压线圈的的接线端子。一般电压线圈的电阻为700—800欧,电流线圈的电阻为0欧。这一步没做好可能导致短路故障。

以上内容参考:百度百科-电表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-01-11

单相电表的接法主要分为直接接入法和经互感器接入法。

直接接入法:如果负载的功率在电度表允许的范围内,即流过电度表电流线圈的电流不至于导致线圈烧毁,那么就可以采用直接接入法。直接接入法是将电源的火线和零线分别接入电表的相应端子,然后从电表的出线端子接出线至负载。

经互感器接入法:在用单相电度表测量大电流的单相电路的用电量时,应使用电流互感器进行电流变换,电流互感器接电度表的电流线圈。接法有两种,一是单相电度表内5和1端未断开时的接法,由于表内短接片没有断开,所以互感器的K2端子禁止接地。二是单相电度表内5 和1端短接片已断开时的接法,由于表内短接片已断开,所以互感器的K2端子应该接地。

无论采用何种接法,都需要注意接线端子上的标识,避免接线错误导致计量不准确或设备损坏。此外,根据实际需要选择合适的电表型号和规格,以满足测量要求。同时,也要定期对电表进行检查和维护,确保其正常运行。