变频空调安装没抽真空补救办法对吗?

前两天买了两个海尔的变频空调今天下午刚刚安装完,当时发现安装人员没有用真空泵抽真空,问他们说是抽过了当时有怀疑,他们走后百度查了下说是必须用真空泵抽,给售后打电话询问了,然后安装人员又重新回来了先是把原来的制冷剂放空,重新抽的真空时间没记住他们看真空表上度数到0以下了,然后重新边开机边加制冷剂说是加到6.5到6.8之间加不进去了,现在开机感觉还可以,但看网友们说最好要求厂家给换新机,想咨询下需要吗?主要是新机器刚用了不到1小时就重新抽真空不知道对机器有没有影响

根据事件描述,厂家安装工人没有抽真空本身就是有很大问题的。
变频空调使用R410a制冷剂,一旦制冷系统管路内混有过多的空气,会导致空调制冷效果变差,严重了会导致空调压缩机烧毁、主电控部件故障等。
而其放掉冷媒后重新抽真空并加冷媒的步骤也是错误的。
正确步骤应该是:
抽真空至压力表0刻度以下,关闭阀门保压10分钟以上,压力表指针没有明显回升的,用电子秤称冷媒罐重量对空调进行标准量加注。
绝对不是根据冷媒压力值来判断冷媒是否合适。
既然厂家派出的安装人员这么业余,不负责任,建议给厂家一个教训,再次向厂家总部投诉,要求换机。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-31

不就是对的,变频空调使用R410a制冷剂,一旦制冷系统管路内混有过多的空气,会导致空调制冷效果变差,严重了会导致空调压缩机烧毁、主电控部件故障等。

1.变频空调是在常规空调的结构上增加了一个变频器。

2.压缩机是空调的心脏,其转速直接影响到空调的使用效率,变频器就是用来控制和调整压缩机转速的控制系统,使之始终处于最佳的转速状态,从而提高能效比(比常规的空调节能至少30%)。

3.它的基本结构和制冷原理和普通空调完全相同。

4.变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空调主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现"不停机运转",从而保证环境温度的稳定。

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-07-18
解决的很到位,完全没问题,比只抽真空性能好的多,师傅够舍得啊!废掉的氟得有300块多。
第3个回答  2016-08-09
最好是换机,换安装工安装
第4个回答  2016-08-09
影响会有一点点,不过你的还能正常用,应该没事