这要看你的线是一入一出还是两根入线 ?一入一出不会烧表但电表不走表,因为电表内的线圈是与负载电路串联的,一入一出不能形成回路电表是不计数的,需要再零线输入端接上零线才行。
上图为三相四线电表的直接接入式接线图,接线方法为:
1、2(U),是三相四线电表的火线,接到A相进线端,3接到A相出线端;
4、5(V),是三相四线电表的火线,接到B相进线端,6接到B相出线端;
7、8(W),是三相四线电表的火线,接到C相进线端,9接到C相出线端;
10接零线入,11接零线出,零线是回路,是并联入表的。
追问单相电能表,不是三相的。单项表1和3进入380v。2和4出线不接,会烧么
那单元主零线断路,家电烧损是因为零线漂移,电压过高,这时为什么不会烧电表而是烧家电呢?电表的1.3也是有高过220v的电压进入了
追答电度表的电压线圈的耐压值实际上要比220伏要高,但是达不到380伏的,零线断路造成的过压应该不会超过300伏,电度表的电压线圈还能耐受住