钻孔灌注桩水下砼灌注时导管拔不动什么原因

如题所述

原因:

1、导管钢丝绳挂住了钢筋笼

2、埋管深度超过7米,卷扬机力量不够。

导管埋深应该控制在3-6米为最佳,最主要原因是你埋管太深,灌注桩等砼时间冬天的话温度不低于-5度的话,等2个小时是没有问题的,但是要求每10分钟来回活动导管。

灌注桩在灌注过程中最主要的是导管埋深,以及砼的质量,泥浆比重暂一方面,如果是商混的话,那么就重点是导管埋深了,最好是每次测量砼的上升高度,防止有空洞,以免导管拔空。

泥浆护壁灌注桩在灌注情况下,主要控制一下初灌和导管埋深。

扩展资料:

解决方法:

导管钢丝绳挂住了钢筋笼。解决方法:上下左右摆动幅度大点挣脱挂住的钢丝绳。

埋管深度超过7米,卷扬机力量不够。解决方法:可以加辅助设备上拔。

导管法灌注桩

水下灌注混凝土 也称导管混凝土,是将混凝土通过竖立的管子,依靠混凝土的自重进行灌注的方法。适用于灌注围堰、沉箱基础、沉井基础、地下连续墙、桩基础等水下或地下工程。

混凝土从管子底端缓慢流出,向四周扩大分布,不致被周围的水流所扰动,从而保证质量。采用此法时,混凝土必须具有良好的和易性,含砂率在40~50%之间,粗骨料宜用不大于3.8厘米的卵石,水灰比控制在0.44左右,混凝土中可掺入缓凝、塑化等外加剂。

参考资料来源:百度百科-钻孔灌注桩

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-03
1.加入缓凝剂,以延长砼的初凝时间,便于施工操作。
2.没有严格控制砼配合比。如施:[中砼配合比没有得到严格控制,水灰比过小,粗骨料过多,砼的和易性、流动性差,也会造成 堵管 。出现这种情况时,应提升导管激抖。用长杆插捣,疏通导管。如无效,对于人工挖孔桩或有钢护筒...
3.管外灌注砼表面已超过孔的水位,砼表面上无水。这会使砼很快初凝.,造成 堵管 ,同时由于缺乏水的压力,砼也不密实。
第2个回答  2018-03-22
沙层塌陷,笼子挂住,混凝土拔空导致气压问题(吸住)原因多滴很本回答被网友采纳
第3个回答  2018-03-19
桩孔四周有石头掉下卡住了