人防区消防排烟通风管道连接可以用共板法兰吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-12-17
可以采用薄钢板法兰螺栓连接。这个根据最新的《建筑防排烟技术标准》GB51251-2017规范要求的防排烟风管可以采用角钢法兰,薄钢板法兰(共板),但是必须要满足规定的螺栓间距不超过120㎜。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FMMvPSPqS782F22F4S4.html
相似回答
共板法兰
风
管能用
在
消防排烟吗
答:
不能用在消防排烟系统 在正压送风系统中 部分地区是可以使用的
我上个项目正压送风系统就是使用共板法兰的 但排烟系统是用的角钢法兰风管 毕竟共板法兰适用于中低压系统 建议查询施工规范 望采纳!