地下室通风管道安装高度不得低于多少

如题所述

最低处的净高不应小于2m。柔性短管的长度一般为200mm,防排烟通风系统所用部件材料必须采用不燃材料制作。新风吸入端风管进行保温,保温材料采用30mm厚带铝箔离心玻璃棉板,保温层不得有空隙和损坏。

民用设计通则》中6.2.3 建筑物用房的室内净高应符合专用建筑设计规范的规定;地下室、局部夹层、走道等有人员正常活动的最低处的净高不应小于2m。

在施工中根据土建工程的进度安排专人预留洞、预埋管,并且相互应配合,不应产生漏埋和错埋,以免造成人力、物力的浪费,在最后的施工阶段,土建及安装双方面更应注意密切地配合,对各自的成品相互加以保护,对工程的竣工验收创造良好条件。

扩展资料

火灾时排风系统和送风系统分别转换为排烟系统和补风系统,排烟轴流风机应与280℃关闭的排烟防火阀进行电气联锁,当空气温度超过280℃时,排烟防火阀自动关闭,风机停止运行,且联动新风机组停止运行。


新风机组的风机应与70℃防火阀联动。新风机组的风机应与电动保温阀联锁,做到新风机组运行,保温阀打开,保温阀关闭,新风机组停止运行。风机还应与70℃关闭的防火风口联锁,当空气温度超过70℃时,防火阀自动关闭,风机停止运行。

参考资料来源:百度百科—民用设计通则

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-13
在民用设计通则中6.2.3 建筑物用房的室内净高应符合专用建筑设计规范的规定;地下室、局部夹层、走道等有人员正常活动的最低处的净高不应小于2m。本回答被提问者和网友采纳
相似回答