1.土钉墙墙面宜适当放坡。
2.竖向布置时土钉宜采用中部长上下短或上长下短布置形式。
3.平面布置时应减少阳角,阳角处土钉在相邻两个侧面宜上下错开或角度错开布置。
4.面层应沿坡顶向外延伸形成不少于0.5m的护肩,在不设置截水帷幕或微型桩时,面层宜在坡脚处向坑内延伸0.3m~0.5m形成护脚。
5.土钉排数不宜少于2排。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-02-06

    土钉墙支护主要依据是

    设计原则及内容按规范执行
第2个回答  2017-02-07
一、土钉墙的设计
土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙的坡度不宜大于1:0.2;土钉水平间距和竖向间距宜为1m~2m;土钉倾角宜为5°~20°,其夹角应根据土性和施工条件确定;土钉长度应按各层土钉受力均匀、各土钉拉力与相应土钉极限承载力的比值近于相等的原则确定;土钉水平间距和竖向间距宜为1m~2m;当基坑较深、土的抗剪强度较低时,土钉间距应取小值;土钉长度应按各层土钉受力均匀、各土钉拉力与相应土钉极限承载力的比值近于相等的原则确定。
二、成孔注浆型钢筋土钉的构造要求:
1 成孔直径宜取70mm~120mm;
2 土钉钢筋宜采用HRB400、HRB335 级钢筋,钢筋直径应根据土钉抗拔承载力设计要求确定,且宜取16mm~32 ;
3 应沿土钉全长设置对中定位支架,其间距宜取1.5m~2.5m,土钉钢筋保护层厚度不宜小于20mm;
4 土钉孔注浆材料可采用水泥浆或水泥砂浆,其强度不宜低于20MPa;
三、钢管土钉的构造要求:
1 钢管的外径不宜小于48mm,壁厚不宜小于3mm;钢管的注浆孔应设置在钢管里端l/2~2l/3 范围内;
2 钢管土钉采用焊接连接时,接头强度不应低于钢管强度;可采用数量不少于3 根、直径不小于16mm的钢筋沿截面均匀分布拼焊,双面焊接时钢筋长度不应小于钢管直径的2倍;
四、预应力锚杆复合土钉墙的预应力锚杆要求:
1 宜采用钢绞线锚杆;
2 当预应力锚杆用于减小地面变形时,锚杆宜布置在土钉墙的较上部位;用于增强面层抵抗土压力的作用时,锚杆应布置在土压力较大及墙背土层较软弱的部位;
3 锚杆的拉力设计值不应大于土钉墙墙面的局部受压承载力;
4 预应力锚杆应设置自由段,自由段长度应超过土钉墙坡体的潜在滑动面;
5 锚杆与土钉墙的喷射混凝土面层之间应设置腰梁连接,腰梁可采用槽钢腰梁或混凝土腰梁,腰梁与喷射混凝土面层应紧密接触,腰梁规格应根据锚杆拉力设计值确定;
五、微型桩垂直复合土钉墙要求:
1 应根据微型桩施工工艺对土层特性和基坑周边环境条件的适用性选用微型钢管桩、型钢桩或灌注桩等桩型;
2 采用微型桩时,宜同时采用预应力锚杆;
3 微型桩的直径、规格应根据对复合墙面的强度要求确定;采用成孔后插入微型钢管桩、型钢桩的工艺时,成孔直径宜取130mm~300mm,对钢管,其直径宜取48mm~250mm,对工字钢,其型号宜取Ⅰ10~Ⅰ22;孔内应灌注水泥浆或水泥砂浆并充填密实;采用微型混凝土桩时,其直径宜取200mm~300mm;
4 微型桩的间距应满足土钉墙施工时桩间土的稳定性要求;
5 微型桩伸入基坑底面的长度宜大于桩径的5 倍,且不应小于1m;
6 微型桩应与喷射混凝土面层贴合;
六、水泥土桩复合土钉墙的水泥土桩要求:
1 应根据水泥土桩施工工艺对土层特性和基坑周边环境条件的适用性选用搅拌桩、旋喷桩等桩型;
2 伸入基坑底面的长度宜大于桩径的2倍,且不应小于1m;
3 水泥土桩应与喷射混凝土面层贴合;
4 桩身28d无侧限抗压强度不宜小于1MPa;
七、喷射混凝土面层的构造要求:
1 喷射混凝土面层厚度宜取80mm~100mm;
2 喷射混凝土设计强度等级不宜低于C20;
3 喷射混凝土面层中应配置钢筋网和通长的加强钢筋,宜采用钢筋直径6mm~10mm,间距宜取150mm~250mm,钢筋网间的搭接长度应大于300mm;
八、为防止土钉墙墙后存在滞水情况,应在含水土层部位的墙面设置泄水孔或其它疏水措施。