电机学变压器问题 怎样算阻抗基值?

电机学变压器问题 怎样算变压器的阻抗基值?阻抗基值一定要用相电压除以相电流吗?为什么不能用线电压除以线电流?

通常来说是通过短路试验,即二次侧短路,一次侧施加电压使电流达到额定值,这是可以通过此时的电压为额定电压百分比计算出阻抗的模值,如果能够得到短路功率消耗,可以计算出变压器铜阻R,这样X也能得到了;还有就是空载试验可以计算出励磁阻抗。下面来解释下为什么不用线电流和线电压,因为涉及到测量同期的问题,当你测量电压和电流的时候,电压和电流模值是没问题的,关键是它们之间的相角,保证2个测量数据的测量时间完全同步是比较困难的(包括GPS都有一定误差),因此你比较难以得到准确的相角差。
纯手打,中间有些观点是个人意见,仅供参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-19
首先你得看这变压器是星接还是角接 星接电流一样 相、线电压不一样 那个线电压是两相之间的电势差 根本就不是一相的值追问

采用Dyn联结。

追答

三相变压器前面讲的单相变压器 这三相设计的时候肯定是对称的对吧 计算方法也就跟单相一样 那我们的问题就是怎么获得单相的电压、电流。线值计算阻抗我认为也可以 但你得先推导出来前面那个系数,推导的方法还是用相值推导的 电机、变压器真正计算的时候全是以相为准的,你可以算算视在功率试试,那个好算,用线电压电流和相电压电流算出来的数不一样 而且相值算出来的那个是准确的

本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2016-04-11
一般阻抗基准值由视在功率基准值和电压基准值推导得到。
对单相变压器,Zn=Un^2/Sn。