三相电用三个单相电表怎么接

如题所述

一、要理解三相电用三个单相电度表计量的方法,首先需要明白单相电度表的接线原理。

1、单相电度表接线原理

单相有功电度表(简称:单相电度表)由接线端子、电流线圈、电压线圈、计量转盘、计数器构成,只要电流线圈通过电流,同时电压线圈加有电压,转盘就受到电磁力而转动。。单相电度表共有5个接线端子,其中有两个端子在表的内部用连片短接,所以,单相电度表的外接端子只有4个,即1、2、3、4号端子。由于电度表的型号不同,各类型的表在铅封盖内都有4各端子的接线图。原理图如下

2、单相电度表接线线路图(如下图):火线1进2出接电压线圈,零线3进4出

3、单相电度表实物接线图(如下图)

二、在理解了单相电度表的接线原理及接线方法后,三相电用三个单相电表计量的接线问题也就迎刃而解了,也就是每一相按照单相电度表接线方法接入即可,如下图所示:

扩展资料:

三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。

三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。

参考资料:三相电_百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-14

三相电用三个单相电表接法如下:

    单相电度表接线原理,理解三相电用三个单相电度表计量的方法,首先需要明白单相电度表的接线原理。

    单相电度表接线线路图(如下图):火线1进2出接电压线圈,零线3进4出。

    单相电度表实物接线图(如下图)。

    在理解了单相电度表的接线原理及接线方法后,三相电用三个单相电表计量的接线问题也就迎刃而解了,也就是每一相按照单相电度表接线方法接入即可。

扩展资料:

第2个回答  2018-07-28

第3个回答  推荐于2017-05-01
三相四线制啊,每个电表单相和零线构成一个回路,用电量大还要在上一级加装互感器。追问

大哥求说明 是三相四线 我每只单相电表1火线建2火线出 然后第一只电表的3做零线建4零线出第一只电表的4连第二只的3第二只4又连第三只的3 对吗?

追答

追问

不用互感器应该怎么接?

追答

不用互感器可能接不了单相电表。

追问

求你教教我不用互感器怎么接 我接不来

追答

每个表接一个相,零线共用。

追问

共用了 就是表不走

追答

不带互感器,形不成回路,所以表不走。负载的每一相都要和零线形成回路表才走,那是不可能的。

追问

以前的老表也没有互感器但是会走还正常

追答

你那是互感表,还是非互感表?1和2有铜片相连吗?

追问

是DDI71型 电子载波电能表 我不知道互感不

刚刚说错了 是DDSI71型号 电子载波电能表

追答

你将接线端子那盖折开看,

追问

就是这表啦 打不开

追答

这种表接不了。要用互感器。

本回答被网友采纳
第4个回答  2020-02-09
表计接线没错,估计你的零线是从漏电开关后面引入的,引起了漏电开关有漏电电流通过,必定跳闸。这根零线应该引自接三相电源的同一点,如果使用漏电开关,应该用三相四线的。