电压互感器在运行中二次绕组要接地,二次绕组应该有大电流,接地后不怕有很大的接地电流吗?
我是想问二次绕组的接地点在哪?若是直接将二次线路接地,那不是相当于接地故障吗?
举报该问题
推荐答案 2007-02-02
变压器二次侧接地是为了保护人身和设备的安全。因为如果绝缘损坏,使高压窜入低压时,对在二次回路上的工作人员构成危险,另外,由于二次回路绝缘水平低,若没有接地点,也会击穿,使绝缘损坏更严重。
一旦造成接地,二次侧空气开关跳闸或熔断器熔断,切断一次与二次回路连接。故接地后,不是防止接地电流,而是防止高压窜入的危害。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FMS74SS8.html
其他回答
第1个回答 2007-02-03
PT 电压回路严禁短路,二次绕组中没有电流!
相似回答
电压互感器二次
侧是否
接地
?
答:
电压互感器二次
侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧
的接地,
能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。2.电流互感器的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压...