3~10千伏单独使用的接地电阻一般是多少欧

3~10千伏单独使用的接地电阻一般是多少欧

3~10kV高压电气设备单独使用的接地装置的接地电阻一般不超过10Ω。
低压电气设备及变压器的接地电阻不超过4Ω;
当变压器容量不大于100kVA时的接地电阻不超过10Ω;
对变压器的总容量不大于100kVA的电网每处接地的接地电阻不超过30Ω;
每处重复接地的接地电阻(重复接地不应小于三处)不超过10Ω;
高压电气设备与低压电气设备共同使用同一组接地装置时的接地电阻不超过4Ω;
电流电压互感器的二次线圈接地,工业电设备接地的接地电阻不超过10Ω;
第一类工业建筑物的防雷接地电阻不超过5Ω;
第二类工业和第一类民用建筑物的防雷接地电阻不超过10Ω;
第三类工业建筑物和第二类民用建筑物的接地电阻不超过10Ω。