11问答网
所有问题
冷水机压缩机高低压无压力怎么回事?压缩机接电正常运行.但是高低压都没有压力!急急急.....请专业人员回答!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-11-02
通电后压缩机运转,但高低压都为零,还是高压上不去低压下不来啊?如果是第一种情况那就是系统泄漏,导致的压缩机热保护,或压机损坏,查漏补漏!如果是第二种情况可将压机断电冷却两小时左右再试,症状不能改善的话建议更换压机!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FMSMvv42q.html
其他回答
第1个回答 2010-11-02
制冷剂漏完了,否则应该有几公斤压力的.
相似回答
冷水机压缩机高低压无压力怎么回事?压缩机接电正常运行.但是高低压都
...
答:
压缩机坏了
,你感觉的的转动时压缩机里面的电机在转动,压缩机里的连杆断了不能带动气缸工作所以没有吸排气