三相电电压范围是多少?国家电网规定的值是多少?现在配电室出来的电压都是440多一点,正常吗?

如题所述

有点偏高了。正常电压在380-420伏。如果是数字万用表可能测试值有些误差。

如果你觉得我的回答比较满意,希望你给予采纳,因为解答被采纳是我们孜孜不倦为之付出的动力!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-06
380一般在配电室出来的要高一点,但是440有点小高。追问

380的电ji

380的电动机显示超压不工作,是电机问题还是电压高的问题?

追答

国家规定六七380

从配电室出来的电压太高

一般经过稳压器以后再接电机

追问

是稳压器端也显示440几了,如何调整?

追答

那就是配电室出来的电压过高了,调整一下

配电室的变压器

以前都是在高压下工作么?还是这次出问题了?

追问

我们是工地的临时用电,之前没用过,新进场的空压机不工作,显示超440,万用表检测和到变电室也是440以上了,如何操作?

追答

这个没有具体情况不太好弄,必须得调整电压源,这就是变压器。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-06-06
夜间会偏高一点400-420,,440确实高,调整调压开关追问

哪里调整?

追答

变压器上有3个调节旋钮,看是否在中间档位(2档),1档低,3档高