iplv是什么意思?

如题所述

IPLV值即“综合部分负荷性能系数(IPLV,Integrated Part Load Value)”是指:基于机组部分负荷时的性能系数值,按机组在各种负荷条件下的累积负荷百分比进行加权计算获得的表示空气调节用冷水机组部分负荷效率的单一数值。

一、IPLV计算公式
综合部分负荷性能系数(IPLV)计算方法如下:IPLV = 1.2% A + 32.8% B + 39.7% C + 26.3% D (4.2.13)

IPLV计算公式中:
A——100%负荷时的性能系数(W/W),“冷却水进水温度30℃”且“冷凝器进气干球温度35℃”;
B——75%负荷时的性能系数(W/W),“冷却水进水温度26℃”且“冷凝器进气干球温度31.5℃”;
C——50%负荷时的性能系数(W/W),“冷却水进水温度23℃”且“冷凝器进气干球温度28℃”;
D一一25%负荷时的性能系数(W/W),“冷却水进水温度19℃”且“冷凝器进气干球温度24.5℃”。

二、IPLV的适用范围
1)IPLV只能用于评价单台冷水机组在名义工况下的综合部分负荷性能水平;
2)IPLV不能用于评价单台冷水机组实际运行工况下的性能水平,不能用于计算单台冷水机组的实际运行能耗;
3)IPLV不能用于评价多台冷水机组综合部分负荷性能水平。

三、COP、EER、SEER、NPLV
EER:在额定工况和规定条件下,空调器进行制冷运行时,制冷量与有效输入功率之比,其值用W/W表示。

COP:在额定工况(高温)和规定条件下,空调器进行热泵制热运行时,制热量与有效输入功率之比,其值用W/W表示。

NPLV全称综合部分负荷性能。根据美国制冷空调学会ARI550/590标准,通过对100%,75%,50% 和25%四个部分负荷性能点加权计算得出。

SEER为季节能效比(SEER,seasonal energy efficiency ratio)。指在正常的供冷期间,空调器在特定地区的总制冷量与总耗电量之比。考虑了稳态效率,也考虑了变化的环境和开关损失因素,是一个较为合理的评价指标。