灌注桩时混凝土埋深以及导管埋深计算方法:

1、首批混凝土需要量V,应能满足浇筑导管初次埋量深度h2(≥1.0m)和填充导管底部间隙h3(≥0.4m)的需要。计算公式为:V≥πr2 h+πR2H,式中r为导管内半径,R为钻孔半径,h为导管内混凝土柱高度,H=h2+h3 。

2、混凝土计算:桩长80米+超灌高度(一般取1米到1.5米)=灌注高度

扩展资料:

首先填充的混凝土的体积必须确保导管的最小埋入深度。

在项目现场,通过机械钻孔,钢管挤压或人工开挖在基础土壤中形成一个桩孔。将由钢筋笼和混凝土制成的桩放在桩中。根据孔的形成方法,现浇桩可分为沉管桩,钻孔桩和钻孔桩。

混凝土浇筑注意事项:

1,混凝土坍落度为18-22cm,粗骨料直径小于40mm。

2,应在第二次清理孔后30分钟内进行混凝土浇筑。

3,使用Φ250法兰导管自流浇筑混凝土。导管连接应笔直,密封可靠;导管的下口最好距孔的底部30cm-50cm。

4,第一套浇筑:初始填充量必须确保导管的底部被埋在混凝土中超过80cm,并连续浇筑。

5,正常浇筑混凝土时,埋在混凝土中的管道底部的深度应在2至6m之间。

6,一次拆卸导管的时间不要超过6m。卸下导管之前,请测量混凝土表面的高度,计算导管的埋入深度,然后拆卸。请勿盲目提起或拆卸导管,导管的最小埋入深度为2.0m。

参考资料:百度百科-钻孔灌装柱