根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—2014,关于消防水泵房设计规定,下列说法不正确有( )。

A.寒冷地区无人值守消防水泵房采暖温度不应低于3℃
B.消防水泵房通风宜按6次/h设计
C.附设在建筑物内消防水泵房,开向疏散走道门应采用乙级防火门
D.消防水泵房应设置排水设施
E.附设在建筑物内消防水泵房,不应设置在地下二层及以下楼层

【答案】:A、C、E
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—20145.5.9,消防水泵房设计应根据具体情况设计相应采暖、通风和排水设施,并应符合下列规定:严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于10℃,但当无人值守时不应低于5℃;消防水泵房通风宜按6次/h设计;消防水泵房应设置排水设施,A选项错误,BD选项正确;根据5.5.12—3,附设在建筑物内消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h隔墙和1.50h楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道门应采用甲级防火门,C选项错误;根据5.5.12—2,附设在建筑物内消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m地下楼层,E选项错误。本题答案为ACE。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考