在220V交流电路中,照明配电箱里多个回路空开可以共用一根零线吗?断路器或漏保做箱里总闸两种情况说明!

专业电工回答!请分别说明2P断路器做箱里总闸和漏保做箱里总闸两种情况!会不会跳闸?

在照明控制箱中,总闸用2P的断路器,各支路用1P断路器控制,那么各支路的零线完全可以公用一根。这种做法商场,酒店,浴室里照明电路最常用。如果选择漏保做总闸,各支路仍然采用1P的断路器控制,那么各支路的零线仍然可以公用一根,区别是采用漏电开关控制比采用断路器控制,增加了安全性,如果发生了单相触电事故,漏电断路器会动作,而断路器则不会跳闸,因为断路器对触电引起的事故不能进行保护。如果箱里有断路器,也有漏电保护断路器,那接线时就要注意了,漏电保护断路器负载侧的零线,叫工作零线,不能接地,不能和其它回路的零线连在一起,其它回路也不能借漏电保护器负载侧的零线用,只能做为本回路的工作零线用。我觉得这才是你要问的重点,如果还不明白继续补充问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-12
怎么专业的问题居然不给金币?
首先,照明配电柜是不用安装漏电保护器的,漏电保护器一般安装在插座的回路上,预防设备外壳带点。
再有,如果你选择安装漏电保护器(有钱人啊),那么共用零线也是可以的,但是你要注意漏电保护下口火线接的回路一定要回到漏电保护的零线下口,否则会跳闸。
第2个回答  2010-10-12
对楼上的补充:除了导线的截面和接法正确外,还要注意闸的容量。
第3个回答  2010-10-12
只要零线的截面积选择正确(0.5-1倍火线的截面积),接法是一样的,不会跳闸。