S=p*l/R
(S为导线截面积,p为导体
电阻率
,L为导体长度,R为导体电阻)。
按铜芯电缆计算,铜的电阻率
=0.0175
Ω
·
mm2/m,其中R≤0.09Ω。
S≥p*l/R=0.0175*370/0.09=71.94mm2
即电缆截面积大于71.94mm2即可满足要求。
实际选取95mm2铜芯电缆。至于铝芯的,自己算吧。