直流系统中直流断路器上下级配合级差是什么意思

如题所述

(1)直流电源系统从蓄电池出口到各极断路器配置,要使用直流断路器应全部使用断路器,要使用熔断器则全使用熔断器,不应将直流断路器和熔断器混合使用。以防止因直流断路器和熔断器动作特性不同造成越级动作。
(2)直流系统使用的断路器应使用具有脱扣功能的直流断路器,不得将普通交流断路器用于直流系统,已使用的必须限期进行整改。使用进口的交直两用断路器时,要注意直流开断能力的校核;新投变电站的定货及交接验收要严格按照此规定进行。
(3)为确保直流系统各极断路器及熔断器在直流系统短路事故时的选择性,直流断路器或熔断器的上下级级差配合应不小于2级,应保证在2-4级的级差配合;蓄电池出口总断路器或熔断器与次极配合应保证3-4级的级差配合。
(3)高频开关电源充电装置输出回路装设直流断路器的,级差配合应和蓄电池出口相一致,以免出现级差配合失调的问题。