如题所述

检测这些项目都是保证电缆的性能的,检测电缆工作电容主要作用是:都知道电容是一种储能装置,电缆可以近似看着一个电容器,对于长的线路如果电缆的电容过大,会影响线路的电压调整率,另外在电缆导体截面不变情况下,绝缘厚度减小则电缆电容增大,电缆绝缘受潮后电容量也会增加,因此通过测量电线电缆工作电容可间接测量出电缆绝缘质量优劣和电缆绝缘厚度是否符合规定。

测量电缆绝缘电阻主要作用是:测量电线电缆绝缘电阻是电线电缆制造过程中的主要检测项目之一,是检测电缆线路绝缘情况的有效方法之一,绝缘电阻高电线的绝缘性能好,绝缘电阻低绝缘性能差,电缆在运行中电缆表面泄露电流大容易照成漏电。

测量电缆导体直流电阻主要作用是:导体直流电阻是电线电缆制造过程中的主要检测项目之一,测量其直流电阻可以检查电缆导体的截面和导电率是否符合标准,是否有局部断裂等缺陷。

测量对电缆进行耐压试验主要作用是:对电缆进行耐压试验是电线电缆制造过程中的主要检测项目之一,其主要作用是考核电缆在工作电压下运行的可靠程度和发现绝缘中的严重缺陷。避免电缆在使用中出现问题。高压绝缘测试测的是:线缆的绝缘电阻。

线缆的绝缘电阻是国标线缆的标准之一,目的是防止绝缘电阻小导致的线缆被击穿或漏电或电气导通。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-16

对电缆的绝缘状态进行检测和评估:

低压电缆只测绝缘电阻,高压电缆要测绝缘电阻和直流耐压试验。

测试方法:要求分相进行试验,其中一相作为被试相,其他两相接外皮后接地,三相轮流进行。

测试标准:低压电缆可用1000V摇表测试,绝缘电阻不小于0.5兆欧。

高压电缆,电压等级0.6/1kv以上电缆用2500V摇表,绝缘电阻值应与上次实验结果没有明显的下降。直流耐压试验,6/10KV电缆加压25KV,8.7/10kv电缆加压37KV。均要求加压时间5分钟,要求5分钟时的泄漏电流不大于加压1分钟时的泄漏电流值。

 

第2个回答  2018-01-16

进入二十一世纪以来,我国经济发展突飞猛进,电力行业作为经济发展的重要支柱之一,随着国民经济快速发展,人们生活水平大有改善,但与此同时,对电力市场的需求也日益增加,突现出电力短缺的供需矛盾。在城市文明化的建设过程中,人们希望营造优雅的生存环境和宽松的生活空间。于是,地下电力电缆逐渐取代架空线路,同时随着电缆数量的增多及运行时间的延长,电缆的故障也越来越频繁。因此,研究电力电缆在线监测技术,可及时对电缆进行合理的维护、检修及更换,对保证电缆可靠运行具有重要意义。 对电缆进行状态诊断及评估,是合理安排电缆更换,保证电力供应安全可靠的一个重要技术手段,也是在智能电网中实现对电缆有效管理的极其重要的部分。对电缆进行状态诊断及评估,为及时的找出原因进行更换和处理,从而为减少电力事故保驾护航。