负载是1KW的风机,保护器的线圈和接触器的线圈是同时得电的,一通电保护器断相灯就亮了,大约3秒之后接触器跳开。问了正泰售后说负载太小,然后穿心匝数给穿了两匝还是不行
关键是一共有十几个都这样 不可能都是接线问题吧
这样更加肯定原因了,就是上级线路接触不良引起。如线路接驳不牢固,接触器触点损坏或接触不良等
我遇过三相空开上端、下端三相电压都是380伏,但启动负载显示缺相,就是触点接触不良引起,挨了新空开就正常了。