11问答网
所有问题
单相1.5千瓦潜水泵配多长相
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-01-05
6平方的单相铜线。
额定功率为1、5千瓦潜水泵其额定电压为单相220伏电源,那么该潜水泵的额定电流为6、7安培。
该潜水泵正常配线只需线径为2、5平方单相铜芯线即可,现必须考虑到该线长度为1千米的线路损耗及线路压降等因素。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FMqSqFFF44MFS77M7Pq.html
相似回答
井里面
1.5KW潜水泵
,距离长度1400M,电压220V,请问需要什么样铜芯电缆线...
答:
井里面1.5KW
潜水泵
,距离长度1400M,电压220V,请问需要什么样铜芯电缆线?1.5KW
单相
(220V)异步电机,工作电流约6.2A。4*6用于单相即2*12,12平方毫米铜芯电缆每1KM约1.58欧,2800M(2*1400)线阻4.42欧。正常线压降6.2*4.42=27V,启动电流约为额定工作电流的4.5倍,因此,启动时的瞬时线压...
大家正在搜
单相潜水泵配多大电容
20瓦底吸潜水泵配多大过滤器
1kw潜水泵配多大电容
单相潜水泵
单相潜水泵型号大全
家用单相潜水泵接线图
自动增压塔配潜水泵还是增压泵
安装全白动潜水泵需要配哪些配件
洗车水枪能配潜水泵使用吗