电缆在沟内或竖井内敷设,要用支架支持或固定。支架的安装是关键,如果其相互间距离和最上层至竖井顶部或楼板的距离太小,将会影响通电后电缆的散热,不利于电缆的日常巡视和维护检修,也会时电缆的弯曲半径达不到规范要求。
电缆沟和竖井内电缆支架的制作安装应符合以下要求:
(1)电缆支架层间最小允许距离符合表1-41的要求。
表1-41 电缆支架层间最小允许距离 (单位:mm)
注:h表示槽盒外壳高度。
(2)电缆支架最上层至竖井顶部或楼板的距离不小于150~200mm,电缆支架最下层至沟底或地面的距离不小于50~100mm,如图1-71所示。
(3)支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。
图1-71 电缆沟内支架安装示意图