双电源只能合主电源,合备用电源主电源跳闸、备用电源也跳闸、也合不上。求原因、原理

如题所述

显然是短路了!看楼主的图片,应该是手动的双电源。
一:单独合主用电源断路器,主电源断路器不跳闸,那么说明主电源回路和下端负载回路没有短路。
二:单独合备用电源断路器,备用电源断路器不跳闸,那么说明备用电源回路和下端负载回路没有短路。
三:当主电源断路器处于合闸状态,此时合上备用电源断路器,主用电源断路器跳闸,备用电源断路器也跳闸,说明主电源与备用电源之间出现了短路。
四:合上备用电源断路器时,两台断路器几乎同时分闸,是因为主电源断路器和备用电源断路器的短路分断能力是一样的。
五:引起短路的原因?
答:是因为楼主的双电源是手动的,且是由两台断路器组成的双电源,这样的双电源是不能同时合闸的,否则为合环或并联,两路电源的合环或并联的时间一般不能超过30毫秒,否则两路电源短路,如果不是装有这两台断路器,楼主上端的所有线路在合上备用电源断路器的一瞬间会全部烧毁,引发火灾。追问

备用电源下边三个小断路器分闸,合备用电源主电源跳闸,备用电源也跳闸合不上

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-22
开关带漏电,同时合闸零线共用,同时漏电跳闸