钢筋接头(机械连接,焊接,搭接)能否留在后浇带的位置上?请大神指点~并指出出自哪里?

如题所述

梁柱中钢筋的接头部位,穿管削弱截面部位,底部挂吊重物部位等均是有受力讲究的,一般优选该构件受力较小处以及施工方便处。对于柱子,属弯剪压三向受力构件,上下两端弯矩剪力综合最大,属受力最不利处。(其原理同后浇带的位置选取同理) 对于你说的钢筋套管连接,是否应理解为‘机械连接’,当钢筋直径较大(>22)时,因减少绑扎搭接用钢量以及避免钢筋两端偏心的影响,规范要求优选机械连接。机械连接也应遵循规范的要求,其位置在《11G101-1》有详细的描述。

但是从本人从事结构设计12年,身为国家一级注册结构师的经验来看,机械连接只要检测符合钢筋各性能要求,放置在哪里均可以达到设计要求。顶板浇筑砼后应及时剔毛,剔毛后将砼碎渣清理干净,不能有松散的碎渣残留在表面上; 2、剪力墙纵向钢筋偏位情况较轻可以将钢筋根部剔凿,按照1:6进行打弯纠正;否则应使用同规格同型号的钢筋植筋。

3、剪力墙钢筋搭接长度为1.2lae,连接位置出结构面即可,但是相邻竖向钢筋接头应该错开,两接头间距为(500+1.2lae)mm。机械连接外露丝扣不大于2扣,电渣压力焊的四周焊包要均匀突出钢筋表面不小于4mm,无偏心现象。主次梁交接处按照图纸设计增加附加箍筋和吊筋

12、对于端支座和中间支座梁的负弯矩筋伸出长度:第一批截断位置从柱边或梁边伸出长度为ln/3,第二批截断点从柱边或梁边伸出ln/4。4 钢筋的连接  第9.1条 钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。机械连接接头和焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定.

受力钢筋的接头宜设置在受力较小处.

当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时,不宜采用绑扎搭接接头。同一连接区段内纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值(图9.3)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-22
这个没有特别要求
是可以的